变压器最大电流怎么算

人气:163 ℃/2026-08-18 19:22

根据变压器容量计算出来的是变压器某一度侧线圈的额定电流(可以长期工作的最大电流)。计算方法如下:因为:变压器容量S=根号3x线电压x线电流。所以:线电流=S/1.732U。

变压器的实际电流是由负载决定的,功率因数也是由负载决定的。

变压器最大电流怎么算?

三相变压器的额定输出电流 = 变压器额定容量÷(电压×跟号3)。这个电流就是视在电流,在变压器铭牌上有标注的。

如:50KVA变压器,每相额定输出电流 = 50KVA÷(400V×1.732),等于72A左右。注意,电力变压器的二次电压都是400V,而不是380V。

如:50KVA变压器每相额定电流为72A左右,“最高能带多大”要根据环境温度、散热情况而定。一般在额定电流以下,可以长期运行的